Stránka: | 1 |
Vytapeni nebytoveho prostoru
Tomas Ruzicka2010-12-28 22:49:43
|
dobry den,
prosim o radu ohledne pouziti nastennych / stropnich infrapanelu pro vytapeni nebytoveho prostoru, 40m2, z toho castecne oddeleno prickou cca 6m2. prizemi, podsklepeno, 3x obvodove steny plnna cihla, celni stena vyloha 2x cca 4m2, stinena drevenou deskou a vstupni prosklene dvere. prostor bude uzivan jako tvurci dilna, provoz po-pa 9-17hod, potreba vytopit cca 12m2 pro detsky koutek [stropni panel?] a cca 20m2 pro praci u stolu [nastenny [panel]. - vhodnost pouziti infrapanelu? - typ/vykon/pocet? - celkovy vykon na prostor? - moznost regulace termostatem, typ? dekuji za alespon priblizne upresneni. s pozdravem, tr |
---|
Ladislav Zevel2011-01-04 12:44:27
|
Dobrý den,
----------------------------------------
myslím si, že jsme se spolu o tomto prostoru bavili po telefonu. Proto jen shrnutí: - součet výkonu panelů by měl dosahovat 1,3 násobek tepelných ztrát prostoru - pokud tepelné ztráty neznáte , lze odhadnout podle typu stavby např. 100W/m2 u starší objektů jsou dva pohledy na návrh infrapanelů: 1. použití stroních infrapanelů o výkonu 300W v dostatečném množství (dobré rozložení sálaní v ploše a tedy velmi dobrý komfort při dlouhodobém vytápění, není cítit příliš velké sálání, které může časem působit nepříjemně) 2. použití výkoných stropních/nástěnných panelů 600 a 700W (cílenější sálání při zónovém ohřevu, dasažení lepší lokální tepelné pohody při celkově nižší teplotě vzduchu v prostoru, krátkodobější pobyt v místě sálání) Pro regulaci doporučujeme programovatelné kabelové nebo bezdrátové termostaty a to Watts 860 nebo Fenix BPT-SP. S pozdravem Ladislav Zevel |
---|
brona2012-02-25 19:45:15
|
da se pouzin v mobilnim domku?
----------------------------------------
brona |
---|
Stránka: | 1 |